中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请教一个西门子MODBUS问题!我现在想用 S7-...

 王为昌

下载贤集网APP入驻自媒体

请教一个西门子MODBUS问题!我现在想用 S7-200smart作为主站 S7-200为从站 程序如图请问为什么主站会报错误代码4呢?是我程序的问题吗?接线我应该没有错误我用的是串口的3连接从站的3 串口的8连接从站的8。感谢赐教!

最新回复
发布回复
分别轮询,因为2个通讯口是互相独立工作的单元。它们分别在prot0(SMB30)和prot1(SMB130)中设置通讯参数。一个通讯口,只能服务一种通讯状态,或主或从,只能选择一种。
如果存在通讯问题,可以检查通讯线路、地址参数和程序代码,确保通讯设置与硬件连接匹配,并遵循modbus通讯协议的规定。如问题仍未解决,建议参考西门子的技术文档或联系技术支持寻求帮助。
S7-200smart作modbus主站,可以与S7-200作为从站进行通信。确保主从站之间的通讯配置正确,例如modbus协议的地址、波特率、数据位等参数设置。
要在S7-200 smart中实现modbus TCP通讯需要确保设备和程序设置正确。首先,需要设置设备的IP和网络参数,以确保通讯连接正常。其次,需要设置mod TCP通讯协议和参数,如站号、端口号、寄存器等,以实现数据交换和控制功能。在程序中,还需要使用modbus TCP通讯协议和IO控件,以读写设备的寄器和标记。
我的想法是可以检查通讯线路、地址参数和程序代码,确保通讯设置与硬件连接匹配,并遵循modbus通讯协议的规定

为您推荐

热门交流