求教关于西门子s7-200 224xp 晶体管型与光电开关的接线问题!我各种接都不成功。如图我是这样接的,光电开关常开的,NPN型,我也是棕色接到24V,蓝色接0,黑色接i0.0。按理说,黑色应该输出0V或者24V,可是我用表测量,要么2.3V或者1.3V。我百思不得其解?求正解!

最新回复
发布回复
根据图示,确保你正确连接了光电开关的输入端子到 S7-200 的输入模块上。检查开关的工作电压和 S7-200 输入模块的电压要求是否匹配。
确认输入模块的参数设置,确保匹配光电开关的输出信号类型。可能需要调整输入模块的输入过滤时间,以适应光电开关的输出信号。
对于西门子S7-200 224XP的晶体管输出与光电开关的接线问题,确保光电开关的输出与PLC的输入兼容。晶体管输出通常为低电平有效,因此需要确认光电开关的NO(常开)或NC(常闭)接点与PLC的输入逻辑匹配。