中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请教前辈有关管道压力系统PID问题!用压力变送器的...

 凤之谷

下载贤集网APP入驻自媒体

请教前辈有关管道压力系统PID问题!用压力变送器的电流信号,通过s7-200的PID控制变频器。调节管道压力,如同,使用自带PID向导,自动计算出来的参数波动太大,几乎不能用,怀疑是采样值有点大,自动计算时候采样值最小是1s,而手动编程却可以设定为0.1s。
请教如何使用向导自动调节?手动编程参数,比例增益0.8,积分时间1分,微分时间0,采样时间0.1s,使用比较平稳。求正解!

最新回复
发布回复
不可以重复,使用PID向导时,对应回路的指令块也会调用,所以指令块与向导使用的PID回路号不能重复,否则会产生预想不到的结果。
手动编程时设置的比例增益为 0.8,积分时间为 1 分钟,微分时间为 0,采样时间为 0.1s 时,系统比较平稳。这说明这些参数的设置比较适合你的系统。
对于自动计算参数波动大的问题,你可以尝试减少自动计算的采样时间,从1s调整为0.1s。这样可以更快地响应系统的变化,减少参数波动。

为您推荐

热门交流