碰上个大难题!有一个UPS系统,输入是DC18-3...

 梓晗

下载贤集网APP入驻自媒体

碰上个大难题!有一个UPS系统,输入是DC18-36V。负载功率最大100W。负载电流平时不超出5A。要求在输入存在,且在合理范围18-36v时,由输入对外供电。当输入不存在或者超出18-36v时,切断输入,由电池对外供电。同时要求系统无缝切换。不能有中断供电现象。请问:这个系统该用哪种方案做比较合适?无缝切换用什么实现比较合适?MOS控制还是用二极管串在回路中。MOS该如何控制?

最新回复
发布回复
由于要求系统无缝切换,即不能有中断供电现象,建议选择使用MOS管控制的方式来实现这一功能。MOS管具有高频率、低损耗、快速开关的特性,非常适合用于UPS系统中的无缝切换控制。