两块一样的板子,是一样的问题。 cisco交换机...

 zxcv00n

下载贤集网APP入驻自媒体

两块一样的板子,是一样的问题。
cisco交换机的电源板,让别人修好了。拿回来后一直没有发现更换了哪个元件。今晚上无意中发现一个二极管很新,然后我就测试了一下另外一块有故障的板子。把这个二极管拆下来测量,果然是击穿了。
二极管的型号是SB2100,查了一下是肖特基二极管。我买的都是整流二极管。然后就在废板上找了一个SR5100,不过这个个头比较大,只能先装在反面测试。
更换上电后,次级有输出了。不过有滋滋的声音。
两个板子是同一个元件出了故障,是这一批元件的问题还是板子设计有缺陷。