没想到我这位修了十多年电器的老师傅也臣服于甲醇的淫威! 8月24日我接了一单给饭店小冰柜更换压缩机的活,原压缩机无排气压力,制冷剂放出来很多,冰柜又在保修期内,于是换压缩机和过滤器,抽真空加制冷剂,一套流程下来冰柜制冷正常,我收工走人。没想到今晚用户反应不制冷,我好生奇怪?这刚修的十来天这么快居然不制冷了?上门检查,压缩机电流0.8A,高压管没有温度,判断要么制冷剂泄漏,要么管路堵。我割开过滤器毛细管那头,喷出来很多制冷剂。测压缩机压力正常,那氮气吹低压管,毛细管出气也正常,喷出来干净的气体。 由此判断,极有可能冰堵了。于是我重新恢复系统抽真空,并加了半盖甲醇。 我实在想不明白厂家是如何让冰柜得以冰堵的,前段时间修一台超低温居然也是冰堵,我加了甲醇才修好。 感觉现在修制冷居然离不开甲醇,不然你都没法修复。