中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

AD620放大信号--AD7606进行AD转换。无...

 小新1992

下载贤集网APP入驻自媒体

AD620放大信号--AD7606进行AD转换。无干扰时数值正常,受干扰后数值混乱。

输入信号是一个压力传感器(电阻桥)但是附近有大功率的感性负载导致叠加了尖峰。目前这个尖峰使用打火机的压电陶瓷模拟。

信号输入端,运放电源,AD7606电源都已经加上瞬态二极管保护。
在AD7606的SCK,MOSI引脚被数据混乱时波形如下,黄色=SCK,绿色=MOSI

疑似尖峰电压使SPI多了一个时钟信号,导致数据错位。
目前有两个方法解决这个问题,但不能根除。
1、在程序中每读一次数值后对AD7606和单片机SPI进行一次复位。
2、把板子的GND接地,但是这个产品是电池供电,实际中无法接地。

希望各位前辈指点下,谢谢。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复