中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

面对一台7.5千瓦功率的油泵电机,其原本配置的电源...

 电气老司机

下载贤集网APP入驻自媒体

面对一台7.5千瓦功率的油泵电机,其原本配置的电源线规格为3芯2.5平方毫米,然而,专业的电工基于安全考量,提议升级至4平方毫米的铜线,遗憾的是,这一建议并未获得领导的采纳。对于这一情形,您有何见解?

就在不久前,这台油泵电机遭遇了烧毁的意外。据当晚值班的电工描述,电机在启动仅一个小时后便出现了冒烟的状况。尽管后续的检查显示接触器和输出电压均处于正常状态,但电机损坏的事实已无法挽回。

由于该型号油泵电机并无备用,我们不得不寻找一台相同规格的普通电机作为替代。然而,新的问题接踵而至——转子的轴头尺寸不匹配。为了解决这个问题,我们决定将原电机的定子拆卸下来,并安装到这台油泵电机上。

在早上接班后,我负责将这台经过改造的电机安装到位,并连接了电源线。此时,我注意到电源线仍为3芯2.5平方毫米的规格。在油泵电机运行期间,负载曾出现短暂的卡顿,导致三相电流均攀升至约13安培。

基于我的专业知识,我认为这台电机的电源线规格略显不足。考虑到油泵电机需要长时间运行,几乎24小时不间断,且偶尔还会因工人私自加压而导致过流跳闸,我再次向领导提议更换为4平方毫米的铜线。

然而,领导对此建议持保留态度。他认为,既然油泵电机在安装时选择了2.5平方毫米的铜线,且这一选择已经由专业安装人员确认,那么其必然具有一定的可靠性。此外,电机已经使用了两年时间,期间并未出现过热等异常情况,因此没有必要进行更换。

那么,对于一台额定功率为7.5千瓦、额定电流为15.4安培、实际运行负载电流约为13安培、且电机与接触器之间距离达到10米的油泵电机,您认为是否有必要更换为4平方毫米的铜线呢?

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流