这事情的情况大概是这样的,业主租了一个整层,QF1...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

这事情的情况大概是这样的,业主租了一个整层,QF1是原电井断路器,QF2为业主自己配电小间的进线断路器(设置原因是为如发生短路故障,可不比麻烦物业),末端QF5下微断露铜,导致B相对N线短路,QF1、QF4均动作,其他拒动。各类参数如上图,QF1出Id、Ik值暂缺

希望各位大师帮着分析下
1、导致QF1跳闸的原因是不是因为短路电流过大。超过1890A后,导致QF1与QF3失去选择性?但出现其他断路器拒动的原因是什么?
2、为啥跳闸的均是4P断路器(有人分析是由于N线上也有保护,所以4P对于这个类型的短路会比3P灵敏)