我在咸鱼上看到一个预制电器柜,看到浪涌保护后十分不解,浪涌前加保险丝雷击导致熔断是否还可以起到接地保护?还是浪涌灵敏度高提前接地其次保险丝熔断隔离接地?有没有大佬知道这方面的帮忙解答一下?

最新回复
发布回复
雷击很快速的。前边加保险丝,是防止雷击后,持续性接地。(雷击后,导入大地,保险丝熔断。)
保险或者前面加空开作用是浪涌的阀片失效时,形成工频短路时候切除浪涌。现在的阀片型的浪涌,工频续流很小的,一般不会熔断
浪涌保护器坏掉以后对地短路,保险丝此时可以断开出故障的那一路浪涌。浪涌完好的情况下,保险丝是不会熔断的。
反正我们没这样接过。都是主线出来直接进浪涌,最短的线路进。浪涌动作后换新的就行。
浪涌防雷器只能接在主断路器出线位,中间不能使用有开关和熔断器。