TN-S系统在入户(楼体总配电箱)时PE线没从变配电室引来,N线能接地后分为N和PE吗?
如题,我准备这样做行不行?
TN-S系统在入户(楼体总配电箱)时PE线没从变配电室引来,那么除3根相线以外的第4根线应该叫PEN 还是N线?
我理解应该叫N 线,应为前提是系统TN-S,只不过PE线没跟着出来而已。
请指教谢谢

答案:
不可以。
TN-S系统的中心线N和地线PE在变压器处分开,从此以后,两者不能再次合并。
如果把中性线再次接地,然后分开,则接地点前端的系统类似于TN-C,其中的用电设备外壳凡是接PE线的,外壳均会带上一定的电压,危及人身安全。
所以这种做法是必须禁止的。
至于PE线,它是可以重复接地的,且爱接几次就接几次,没有任何问题。