百思不得其解!在上电时,市电给电容充电,会产生一个...

 梓晗

下载贤集网APP入驻自媒体

百思不得其解!在上电时,市电给电容充电,会产生一个大的浪涌电流尖峰,请问老师:这个有什么标准,需要限定在多少A?只要保证回路中器件不超过其电流应力即可,并没有标准说要达到什么值以内。可以这么理解吗?找到一个通信电源240V标准,如图,求详解!

最新回复
发布回复
以回路中的器件耐量确定,比如1N4007最多能走30A,你还可以给它降点额。
限流除了为了防止损坏电源元件外,太大的浪涌电流会导致上电是会有打火现象甚至电源跳闸,所以客户对产品规格书都有对浪涌电流的要求,没有标准。
针对客户,标准可以考虑的方面,上电一开始不要引起跳阐,针对设计者,可以考虑,不要与输出短路有冲突
很多电器上电时插头有很大的火花,有时有很响的声音。
路径上的所有半导体零件的电流规格降额 ISFM,但要注意时间不是规格书的8.3ms,要使用1ms等级的参数对应。还有就是桥堆和保险丝的I2T降额