中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

大家帮忙看看徒弟接的电机接对了没? ​学了一年的...

 ffvv8

下载贤集网APP入驻自媒体

大家帮忙看看徒弟接的电机接对了没?
​学了一年的徒弟,今天跟我说师傅我什么时候可以出师呀,我要干技术活。
​我说好,我让徒弟单独接一个三相电机,徒弟不一会儿就接好了,问我接得还可以不?
​大家说这样的徒弟我能放心让他出师吗

最新回复
发布回复
这么简单的工作出现适种错误,不能说是徒弟的问题,可能你从来没教过他电路原理,所以他根据平时看到的你的接法,似是而非的做了这个形似实非的错误连接。我也知道当今职场不易,如果你不愿带徒弟我也理解,但是,既然带了,还是要负责,不要耽误了别人。
电工证是真的,但电工不一定是真的,我一块干活的电工,串联个电瓶组都不会,还死犟,我说你若那样接我先躲开你再接,先前那个接线的串错线已炸了一次线了,他准备再炸一次,那可是十几块100AH的蓄电池,还有一次卸船机锁止电机送电跳闸,他拿表量后说电机坏了,我上去一看他线都没拆,拆完线再量电机没问题,最后又检查线路,发现一个转接盒漏满了雨水短路了,他手可真快、咔咔把电机线已剪断了,最后又接上一截,一根整线成了两截,本来简单的工作,让他干复杂了,而且一点也不谦虚!
对是对了,也拧紧了,但是就是不能送电!
人家的接法是要电机转,你的接法是要命!
有什么样的老师就有什么样的弟子,接的很好,送电试一下肯定有惊喜。
线接的不对。三相线应该接待没有连接片的庄子上。有连接片的是三相电机的。星星接电的。中端端子。这种接法。一送电就放炮了。