中国领先的工业平台
下载贤集网APP入驻自媒体
有人在问交流接触器分合时,附近的漏电断路器误动作是什么原因造成的,怎么避免? 最近经常遇到交流接触器动作时,特别的吸合时,附近的漏保断路器误动作跳闸,交流接触器额定电流比较大,与使用型号有关没,这个怎么解决。 我的答案: 解决方法一,把漏电断路器换成空气开关。 解决方法二,,如果漏电断路器的漏保动作参数(漏电保护动作电流和时间)可调的话,把漏保动作电流调大一点,时间调长一点。也可以关掉漏保动作功能。