火规附录G提到梁间区域面积≤12平米时,一只探测器...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

火规附录G提到梁间区域面积≤12平米时,一只探测器保护的梁间区域的个数为5个。若每个梁间区域面积为5平米,一个烟感可否保护6个梁间区域?如果不行,那我图中布置是否合理?(最外一圈梁净高740,里面的次梁净高390)

最新回复
发布回复
火规附录G说如果梁间区域面积小于等于12平米,一个烟感探测器可以保护5个这样的区域。既然每个梁间区域是5平米,那一个烟感理论上是可以保护6个梁间区域的,因为6乘以5平米等于30平米,超过了12平米的规定。但是,具体到你的布置是否合理,还得考虑实际情况。比如梁的高度、梁间距离、烟感探测器的安装位置等因素。你提到的最外一圈梁净高740mm,里面的次梁净高390mm,这些信息还不足以判断布置是否合理。简单来说,烟感探测器的保护范围不仅要看面积,还得看实际的空间布局和安装高度。如果按照规范,你的布置可能没问题,但最好还是请专业的设计人员根据具体情况进行评估。
房间高度低于5米的,梁净高大于200就要考虑梁的影响
梁高我知道,我想问的是房间高度为多少时,200~375的梁需计入影响
200~375的梁是否计入影响,要看房间高度。200以下的不管房间高度是多少,都不需要计入影响。
我的理解是:375以上的梁必须计入影响了。(因为房间高12米的限制)200~375的梁是否计入影响,要看房间高度。
一直都是按照二楼的理解布置探头的,看来是布置的太多了。
保护面积和保护半径要同时兼顾,最多5个梁间区域应该也是经验数据或者实验数据。