中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

公司两台变压器并联运行,这是中间的联络开关,今天早...

 zxcv00n

下载贤集网APP入驻自媒体

公司两台变压器并联运行,这是中间的联络开关,今天早晨重新合闸后,发现开关上的电流指示之类的都不亮,显示在合闸状态,但是还未储能,对这类高压开关不太懂,大家说这种状态正常吗?

最新回复
发布回复
两台|0kv/380V变压器并联运行时,如果一台跳闸,可能的原因包括:过载:变压器跳闸大多是因为过载(过电流)。因此,应该检查变压器各自的输出电流。如果某一台变压器的输出电流过大,可能会导致跳闸。电压不同:变压器并联运行时,如果电压不相同,可能会导致负荷电流分配不均衡,从而引起一台变压器承担过大的负荷,导致跳闸。内部故障:变压器内部可能出现故障,如差动保护电流互感器短路或开路、主变压器内部故障等,这些都可能导致变压器跳闸。外部线路故障:外线电网故障也可能导致变压器跳闸。保护装置误报:保护装置上位机系统误报或系统故障也可能导致变压器跳闸。参数设置不当:两台变压器在参数上存在差异、差异过大或与设备需求不匹配,导致一台变压器无法正常工作,也可能引起跳闸。过载或负荷不平衡:两台变压器的输出负载不平衡,或者其中一台承担过大的负荷,导致另一台无法正常工作。
内部电缆或变压器的组态也需要进行核实,确认是否有短路或断路现象。在此基础上,建议厂家或专业技术人员对设备进行全面检测,以确保设备的安全和可靠。如果发现问题,及时进行维护或更换,降低后续可能带来的运营风险。安全操作是电力系统管理中的重中之重,务必保障在并联运行中各个环节的畅通无阻,确保系统的稳定与可靠。
变压器在并联运行时,联络开关的状态直接影响到整体电力系统的安全性与稳定性。早晨在重新合闸后,开关上的电流指示没有任何表现,可能存在一些问题,比如开关本身故障或是测量设备出现问题。首先需要对合闸时开关的联络状态进行检查,确保其正常连接。有时开关可能由于长时间无工作导致内部接触不良,造成指示灯不亮和电流不显示。检查后可使用万用表进行电压检测,确保电路是通的。
当两台变压器并联运行时,中间的联络开关出问题可能会影响整体电气系统的稳定性。如果合闸后开关上没有电流指示,且显示在合闸状态,首先应检查联络开关本身是否存在故障或接触不良的情况。同时,查看变压器的供电状态与负载情况,如果没有外部问题,可能需要进行更深入的电气检测和维护,确保整个系统正常运行和安全性。

为您推荐

热门交流