也要考虑到设备损坏后对整个生产系统的影响,进行事故分析与案例整理,了解设备损坏对后续生产的成本影响,及时进行设备损坏记录。通过此次事件加强团队意识,提高大家对电气设备操作的认识,确保每位操作人员都对接线标准及流程有清晰理解,以达到机电设备的安全稳定使用。
下载贤集网APP入驻自媒体
维修富士37Kw变频器 1.两台富士37Kw变频器,经初步排查,一台w相无输出,另外一台无显示。 2.拆开检查不显示的这台,整流模块烧,充电电阻icon也烧,难怪输入管压降不正常,并且,电源部分的线路板,有明显的铜箔烧毁。先修输出不平衡的那一台。 3.测量 W相光耦,阻值异常,从另外一台拆两个Pc956光偶换上。居然弄丢一个682贴片电阻,顺便也从这个板子上借过来一个。 4.换上之后,没有做给他测试,直接试机,正常输出。这块板子的其光耦,之前有其他师傅修换过。 5.测量输出电压,正常! 客户急用,先交一台!另外一台成本高很多!