下载贤集网APP入驻自媒体
车间里要加装四台0.75千瓦风机的抽风系统。四台风机需要变频控制,但是可以同步控制运行的。 机电部主管把这个任务派给了我和另一个电工郝师傅。可是我们俩却在方案选择上不能达成一致意见。 我干了八年的电工了。我觉得可以装一台4千瓦的变频器,然后在变频器负载侧把四台风机并接上去就行了。我认为这样控制既简单又方便。 可是厂里那个才干了一年多的电工郝师傅却说,要装4台1千瓦的变频器。每个变频器独立控制单台风机,他认为那样才安全可靠。 我们就把我们各自的方案汇报给机电部主管。没想到机电部主管居然认同郝师傅的方案,而否决了我的方案。 我跟机电部主管解释说,我的方案更合理,可是他却偏不听。 你们评一评,是不是我的方案比郝师傅的方案更合适呢。