本图中配电箱接三路出线,两路照明一路风机,分别接1...

 芽头

下载贤集网APP入驻自媒体

本图中配电箱接三路出线,两路照明一路风机,分别接123相,三相肯定不平衡。这三路出线在夜间肯定是同时间、长时间工作的。现在的问题是计算功率Pc=总功率Pn×需要系数Kd,需要系数按定义来说要小于等于1。在本设计中,可计算功率要选最大相功率×3,否则计算出电流来是错误的。这样算出来需要系数就是一个大于1的数,请问各位老师,这样合理吗?

最新回复
发布回复
Kd≤1,是你的功率Pn有问题,你要是搞不定功率计算,那就写最大单相,按最大单相来计算电流
在本设计中,可计算功率要选最大相功率×3,否则计算出电流来是错误的。 这样算出来需要系数就是一个大于1的数,谁跟你说最大相功率X3,就要需要系数大于1? 可以pn直接换成最大相功率×3,后面加(等效) 说明。
这还得手把手教?Pn=4.95kW(等效)Kd=1cosφ=0.8Pc=4.95kWIc=9.4A或者Pn(最大单相)=1.65kWkd=1cosφ=0.8Pc(最大单相)=1.65kWIc=9.4A