由于电缆是埋在地下的,如今碰上阴雨天气漏保就动作了...

 产业社区

下载贤集网APP入驻自媒体

由于电缆是埋在地下的,如今碰上阴雨天气漏保就动作了,后续查找原因发现是有一根电缆线的两相线存在接地故障,然而埋在地下不太好查找,是否能够迅速找到漏电点,精准处理漏电故障呢?在此请教各位大神帮忙,多谢!

最新回复
发布回复
回复产业社区: 先确定下漏电电流如何,电缆大小距离多少,漏电要看是正常泄漏电流还是电缆损伤漏电。漏保不是万能的,要合理使用,使用不当反而增加无谓维修量。
回复产业社区: 埋地电缆漏电常规的检测不好办,但造成漏电,一般是机械损伤,最直接的是看看哪些地方最容易损伤,在那些地方开挖就行了。
回复产业社区: 这个有专业公司检测的,昨天我们公司还检测了断点,电缆检测设备,国产的外资的都有,很好用。