下载贤集网APP入驻自媒体

请教电工师傅一个问题,即热式热水器功率8500w的,线是4平方的,浴室接了一个c63的空开,总闸是c40的,控制浴室热水器的分闸空开是c32的,这样使用不会出问题吧。

最新回复
发布回复
回复电气王同学:小了。不够用,你得看你家主线多大的,起码得10平方铜线。总开关最好80a的,电表100A的,卫生间回路和热水器的分闸也得63漏保,使用这种热水器在线路方面一定要谨慎,千万别马虎了,热水器的漏保最好换成那种10ma的漏电开关,更安全
回复电气王同学:虽然即热式现在很流行,但我还是不推荐,从32到40都不适用,相信我用不了多久的,50以上到是可以考虑,线也不行太细,最少6平起,上不封顶,光现在1通电就是38A的电流,你说32行不行??现在的人就是难伺候,以前热水器2000w热1次水45分钟,也高兴的不得了,现在功率提升到3000w往上了也不满足,有了8000w的还想要16kw的,没出事是偶然,出事是必然,神都救不了
回复电气王同学:前一阵刚给同事亲戚修了个这个,把进户10平方主线都烧了。她家是7.5千瓦即热,C63分闸4平方浴室插座线,C40总闸/10平方。主线和线管都烧连了,线拉不出来,重走的明线。
回复电气王同学:小40个电流,国标4平也不行了,6平还得是国标,穿线方式适合,能长时间用,建议10平方线,钱财身外之物,安全第一。
回复电气王同学:如果热水器有智能功率控制的话勉强吧,没有的话天气热估计就烧了。没做等电位的话不建议使用,毕竟漏保也有拒动的可能。
回复电气王同学:有问题,4mm2你带8.5KW,你真的是感觉自己命短,还有就是明显总开小于分开了,这想都不用想啊,再说你这咔嚓一下把整个房子的电停了,你都不怕你在用电的时候把电器烧了?你就不怕在煮饭的时候饭做不熟吗