以前装的那个坏了,手里拿的德力西的是新买的,买回来发现电流买大了,可以用吗?还是换成 40A 的?还有这个体积小了很多,没问题吧

最新回复
发布回复
回复电气工程师江工:这个是过欠压保护器,保护的是电压。电流大了更好,断开能力强。但是有一个细节不知道你注意到没有,你买的保护器是下进线,而原来的是上进线,不能直接代换。如果把你买的倒过来安装,虽然解决了进线方向问题,但是你买的是只断火不断零,火线必须接在L,你倒过来后,L在左,你还要调线,很麻烦。不如换一个。
回复电气工程师江工:按照进出口位置和火零接口安装,你这个倒过来安装火零线位置不好接线,你干脆买一个上海人民的,带数显又正好是上进下出,安装你这个方位也方便