一台75KW的循环水泵,软起控制,控制柜与电机有200多米。

昨天在运行中不时的停止,然后又再次启动,如此几次后被操作工发现,换备用泵使用后报修电工。

电工去现场检查,也没发现具体的故障,查看软起的故障代码,为电源缺相,检查的结果也不缺相。

想问问同行们,有碰到过这种情况吗?你们是怎么解决的呢?

最新回复
发布回复
回复机电宅男:肯定是有某种原因造成缺相了。 看照片,软启动后就切换旁路接触器了,也就是可以排除软启动器本身故障
回复机电宅男:先测一下输出,用指针万用表测电压,如果电压稳定,这个输出得加电抗器,防止高频谐波感扰。
回复机电宅男:软启器报的缺相,那就认真查是软启器缺相还是电机缺相,或者是线路缺相,有时候接触不良引起,然后再看软启动器是否过热,希望能帮到你