中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

哎,拿到电工操作证有几个月了,第一次接线,就这点搞...

 电气学习室

下载贤集网APP入驻自媒体

哎,拿到电工操作证有几个月了,第一次接线,就这点搞了我五六个小时,还虚接了。
家里热水器我想加个16A的漏保加一个16A带开关的插座,在网上买的4平方的单股铜钱,没想到家里要T接的主线好象是6平的多股线。
4平方的线这么硬的,4平方线往6平方线上绕时都好难绕动,好不容易绕上去了却虚接了。用老虎钳钳了好多钱下,线上面都花了
大家帮我看下会不会有问题,我怕发热着火,只单带一个2100w的热水器。

最新回复
发布回复
回复电气学习室:虚接发热线皮容易老化,其它没啥,用耐高温胶带包长一点就行。
回复电气学习室:看起来已经压够紧了。应该没问题的。你想想看,插座和插头接触面积有多少?压力有多少?当然,前提是4平的线专供热水器的。其实2.5平国标纯铜也够了。