中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

经验是个好东西,但也要防止经验主义害人。昨天处理了...

 产业社区

下载贤集网APP入驻自媒体

经验是个好东西,但也要防止经验主义害人。昨天处理了一起简单故障,却走了弯路。

有一台皮带机,点启动后机器无反应,正常情况下中间继电器应吸合给变频器启动信号,皮带机开始缓慢转动。

到现场检查,直接用交流380伏电压档测量启动按钮两个接线端子间的电压,通常启动按钮为常开点,其两端电压应为220V或380V,万用表显示电压为零,判断控制回路断线。根据线号捋线,捋来捋去,却发现启动按钮的电压来自于PLC的24V电源端子!(容我脸红一下)选合适的直流电压档,重新测启动按钮端子电压,显示24V,正常。

最新回复
发布回复
回复产业社区:回过头来查自己熟悉的线路,忽然灵光一闪,既然线路没问题,那按钮是不是不能导通呢?

为您推荐

热门交流