有电友分享说,他做电工才一年,经验实在不足。由于工厂里的变频器,亮起A0501故障警报,现场水流明显不对劲,压力也上不去。

最新回复
发布回复
回复用爱发电:在设备前反复排查,脑袋都快想破了,依旧毫无头绪。大神们,快帮我分析分析故障原因,真的太着急了!
回复用爱发电:查了一下,这个故障代码表示电流过大的意思。这里有两个侧重,一是实质性的电机电流过大,要检查一下。二是变频器本身故障,包括测流元件,温度保护部件,电流和温度传感器件等。我遇到过变频器散热不好出过电流代码的情况。我们把里边的胶换新后恢复了。
回复用爱发电:把变频器拆下来扔掉,换成星三角起动,11KW以下电机直接接触器起动。西门子的变频太难用了,别人家的故障代码含义,可能的原因,解决方法手册里都有详细的说明。
回复用爱发电:看这个430还挺感慨,没准还经过我手,出的厂。看看接地有事吗,要是显示F0001外在不见没事的情况,可能得换CU了。
回复用爱发电:1检查电缆是否过长;2调整增加上坡时间;3输出端加装电抗器;4检查变频器是否过热(散热风扇及环境温度);5检查水泵传动装置是否卡死(如:石墨套及叶轮是否被异物缠绕等)。