中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

公司的蒸汽自控总阀,从三月份至今不定时的出现自动控...

 电气学习室

下载贤集网APP入驻自媒体

公司的蒸汽自控总阀,从三月份至今不定时的出现自动控制失灵的现象,起初是小流量时失控。后来更换了阀门控制器,最近又出现了大流量时控制失灵的现象。仪表主任、工程师维修了三个月也没能彻底修复,检查电脑程序、PID模块、换板卡通道,还是不行。
昨天又检查,手动调控正常,自控时到阀门控制器的信号也正常,但就是自控阀自动控制失灵。
领导很生气的说:三天内彻底解决这个问题。

我是一名干了三十年的维修电工,对于仪表的自动控制不是太熟悉。有懂行的朋友能指导一下吗?

最新回复
发布回复
回复电气学习室:阀门重新调零,校正,把排线插口固定好,电机正反转模块更换掉,一般故障就解决了。
回复电气学习室:如果排除机械故障的话,流量计、流量变送器等元器件需要定期校验,如果是线性输出的话校准一下流量最小值对应输出4mA,再调到最大流量对应输出20mA即可,如或短期内故障再现,那么确认输出电流上下限是否漂移,如有漂移现象则需更换流量计或流量变送器
回复电气学习室:蒸气高温热传导,阀杆高温变形会导致开关阀门有卡顿,想办法把阀杆上半部降温,要不就要更换蒸气阀体
回复电气学习室:恶劣的环境最好用进口的例如西门子、萨姆㚞的,用过就知道它的好处了。

为您推荐

热门交流