中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

今天报了一个温度测量不准的故障,但是带班的师傅也没...

 电缆洞察

下载贤集网APP入驻自媒体

今天报了一个温度测量不准的故障,但是带班的师傅也没有搞过热电偶,只是拆出来擦了一下它又好了。
这个热电偶只有两根正负24伏的电源线,没有反馈线是怎么传递信号给变送器,是控制电流吗?
还有三个探测线,测的两根有阻值还有一根通但没有阻值这是为什么?

最新回复
发布回复
回复电缆洞察:首先纠正你一点,这不是热电偶,是热电阻。这个温度传感器分为两部分,上面那三根线一红二绿是PT100的热电阻,你用万用表的直流电阻档可以测量热电阻的好坏。整个蓝色的塑料块,内部有电子元件,是个变送器,把热电阻的电阻信号变成4-20mA的电流信号。输出的两根线并不是你说的正负24伏的电源线,而是一根电源正,变送器输出电流信号去温度控制器,然后温度控制器再回到24伏电源负。变送器的输出,24伏直流电源以及温度控制器的输入这三者是个串联关系。
回复电缆洞察:PT100的温度变送器,4~20mA信号输出。两根24V是电源,信号是电流信号输出
回复电缆洞察:pt100热电阻,3线制接法可以补偿线阻。带变送器的,输出4-20ma,2线制接法就够了。
回复电缆洞察:pt100热电阻,变送器螺丝都生锈了,估计是盖子密封不好,探头里进水气积水了温度漂移了吧
回复电缆洞察:这个不是热电偶,这是一个带变送器的pt100热电阻,三根线连的就是pt100,热电阻热线一般都采用三线制,红线接热电阻一端,两绿线一起接热电阻另一端,所以两绿线在热电阻另一端是短接在一起的,之所以这么接是为了消除连接导线的电阻对测量精度的影响,连接导线也有电阻,距离短了可能影响小,距离长了影响就比较大了,采用三线制可以把导线电阻引到测量电路的两个桥臂上相互抵消,以保证测量精确,这个电桥就在那个兰色的变送模块里,这变送模块的量程是0~200℃,输出是4~20mADC,也就是三根线(红和两绿线)间电阻在0℃是100欧姆,输出二根线(红和兰)应为4mADC,其它温度和电阻对应值可以查pt100热电阻温度对照表,200℃输出20mADC。

为您推荐

热门交流