中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

接运行值班员报告,10KV高压电机开关无法分闸。到...

 电机梦工厂

下载贤集网APP入驻自媒体

接运行值班员报告,10KV高压电机开关无法分闸。到现场查看,检查控制直流、合闸直流均正常;目测手车开关无明显故障迹象。在试验位置试送,开关合闸正常,按分闸按钮,顺利分闸……运行人员一脸尴尬…

再试送,合闸正常,再分,听见分闸线圈铁芯顶杆撞击传动机构的声音,但分闸失败,立即拔下控制保险(防止分闸线圈过热烧坏)。

开关有时候能分有时候不能分,分析可能三个方面原因:1.直流电压是否正常;2.分闸回路接线是否有接触不良;3.分闸线圈芯及相关连杆是否卡涩。

最新回复
发布回复

为您推荐

热门交流