有一次项目上发生一次短路跳闸,几个师傅都去了,都搞...

 电气王同学

下载贤集网APP入驻自媒体

有一次项目上发生一次短路跳闸,几个师傅都去了,都搞不定,因为甲方催得紧,把工程经理叫来了,他也直挠头,有储能,按合闸按钮,指示灯也亮,里面也有动作的声音,但是比正常动作的声音短,然后就是合不上闸,
在我们都以为,是断路器故障的时候,救星终于来了,一个其他项目的老师傅,被叫来帮忙,过来操作了一番,按合闸,咕咕咕哒哒哒,几秒过后,送电了。
全程没超过三分钟,也没拆修啥的,牛啊。
当时我不在现场啊,,他是咋弄的,我也想学学啊,广大的网友大佬们,老师傅们,评论区支支招呗!
最后说是,abb/施耐德这种品牌的断路器,有什么保护?送不上。但是这是什么保护呢?应该怎么去接触保护?然后送电呢????

最新回复
发布回复
回复电气王同学:合闸线圈动作声音无法合闸,1.开关没摇到位(或者已到位但本体与抽架机械闭锁卡顿没弹起),2.脱扣单元动作后没复位,3.欠压脱扣器未得电或损坏