 邱爽

下载贤集网APP入驻自媒体

10kV 500kVA变压器的高压侧额定电流是28.86A。


假定阻抗是4%,则二次侧短路后,高压侧的额定电流是25倍。持续时间2秒


空载合闸涌流(峰值)大约是额定电流的12倍,率减到额定电流的一半时间大约1秒。


根据以上特性选择合适的熔丝,也就是不会由于合闸涌流误动作。


当二次侧短路的时候则不能由于不动作导致变压器被损坏。


而在额定电流下能够持续运行。