中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变压器保护

 bgbggbg

下载贤集网APP入驻自媒体

变压器保护介绍

一、气体保护

 为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800KVA的变压器上装设有气体保护。

轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少且速度缓慢,气体上升后逐渐积聚在继电器的上部,使气体继电器内的油面下降,使得其中一个触点闭合而作用于信号。

轻瓦斯保护动作值采用气体容积大小表示:250-300cm3

 重瓦斯保护:当变压器内发生严重故障时,强烈的电弧将产生大量的气体,油箱压力迅速升高,迫使变压器油沿着油箱冲向油枕,在油流的激烈冲击下,使另一触点接闭而动作于跳闸。

重瓦斯保护动作值采用油流速度大小表示:0.6-1.5m/s

 二、 变压器纵差保护

 变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。

 变压器在空载合闸时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。

 三、 变压器的相间短路后备保护

 主要有过电流保护和低阻抗保护。

 四、 变压器的过负荷保护

 变压器的过负荷大多数情况下都是三相对称的,因此,过负荷保护只要接入一相,用一个电流继电器即可实现。过负荷保护通常延时动作于信号。

 对于双绕组升压变压器,装于发电机电压一侧;对于三绕组升压变压器,当一侧无电源时,装在发电机电压侧和无电源一侧,当三侧都有电源时,装在所有三侧。

 五、 变压器的单相接地保护

 1. 中性点直接接地的普通变压器接地后备保护

2. 中性点可能接地或不接地运行的变压器接地后备保护

1) 中性点全绝缘变压器

2) 分级绝缘且中性点装放电间隙的变压器

3. 自耦变压器的接地后备保护

1) 高、中压侧的方向零序电流保护整定计算

2) 自耦变压器中性点零序过电流保护整定

 六、变压器温度保护

 一般设为75℃

电力变压器保护作用

  电力变压器保护作用有哪些?其有差动保护、瓦斯保护、后备保护、电流保护。下面对于电办变压器四种保护作用进行详细介绍。

  瓦斯保护的作用

  变压器中的主要保护措施是瓦斯保护,变压器油面降低以及变压器油箱内的故障都由瓦斯予以反映。当变压器出现轻微故障时,就会出现油面下降的现象,轻瓦斯会有信号发出,而当瓦斯有严重故障发生时,会有大量的气体产生,重瓦斯也会有跳闸的现象。

  变压器内部发生故障时,故障局部会有发热的情况产生,这样一来,在附近的变压器就会发生油膨胀的现象,空气被放出,形成气泡逐渐上升,而其他材料和油会在放电等作用下产生瓦斯,从而让油面下降。

  故障很严重时,产生瓦斯气体之后,增大了变压器内部的压力,从而让油流向油枕方向,挡板会在油流冲击时对弹簧的阻力进行克服,从而让磁铁朝干簧移动,接通干簧的触点,这样一来,就会发生跳闸的现象。

  差动保护的作用

  差动保护是对变压器的主保护,主要是对变压器的引出线以及绕组的故障进行反映,变压器的各侧断路器它都可以跳开。根据装置不同,差动保护可以分为以下几种:横联差动保护常常用于并联电容器以及短路保护中,当设备采用双母线以及双绕组时,就会采用横联差动保护;纵联差动保护主要是对短路以及匝间短路等进行反映,保护范围主要包括引出线和套管。

  后备保护作用

  主变压器在运行时有阻抗较大的特点,因此,主变压器在低压侧时有故障出现,对高压侧的运行不会产生影响。高压侧的稳定性对电压闭锁的保护功能可以有效地实现。但是在主变故障在运行时发生异常的情况下并不能及时的做出反应。因此,主变压器在运行时,要做好后备保护措施,可以采用高压侧和低压侧并联开放的方式,让闭锁回路的开放具有灵活性。

  变压器的电压以及电流保护的作用

  当变压器的外部有故障发生时,就会产生过电流;在变压器的内部有故障时,就会产生差动保护以及瓦斯保护的后备,在变压器中,应该安装电流保护装置。根据变压器容量以及系统短路电流的不同,对不同的保护方法进行选择。

  继电保护用的电流互感器要求为:绝缘可靠;足够大的准确限值系数;足够的热稳定性和动稳定性。保护用互感器在额定负荷下能够满足准确级的要求最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁芯就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。

 变压器电动力计算概述

 变压器绕组载流以后,在它们所在的空间及其所包络的空间的μ0介质中将建立起漏磁场(轴向的和辐向的);处于这个磁场中的绕组本身又要受到力的作用,这个力称为“洛仑兹力”或者称为电动力。电动力在变压器绕组材料中产生机械应力,并部分地传到变压器其他元件上。在额定电流作用下,电动力并不大;但短路时,电动力将剧增,可以使变压器发生故障甚至损坏。

  变压器绕组是以绕组垫块隔开的铜线段所构成的。这种系统的动特性在短路过程中是变化的,因为绝缘垫块的弹性与其压紧程度有关,即与作用力有关。电动力本身也不是恒定不变的,而是按照复杂规律变化的。绕组具有几个固有振荡频率,如果电动力的一个频率与固有振荡频率相重合,便产生共振,使压强增高,超过静压强。绕组中的不稳定过程是电磁的和机械的两个过程的叠加。

  由长期实践经验和短路强度试验情况可知,变压器在突然短路中,其绕组损坏的主要原因是短路时的辐向力和轴向力作用的结果。在双绕组变压器中,沿绕组的轴向力使绕组承受压力或拉力作用。拉力方向是向着铁轭,它由绕组端部,通过铁轭绝缘传至铁心夹紧装置。

  当拉力大于结构件的机械强度时,可使绕组、压板及夹件等零部件产生变形,严重时可将上铁轭顶起,破坏整个铁心结构,使整个绕组拉坏。沿绕组径向的辐向力,使内绕组受压力,外绕组受拉力作用。当拉力大于导线抗张应力时,则绕组变形,匝绝缘断裂,整个主、纵绝缘结构遭到破坏,严重时甚至导线被拉断。

  此外,由于短路时绕组中流过的电流比额定电流大几十倍,因此负载损耗将比额定运行时大几百倍,并使绕组温度迅速上升,因此若不能在最短时间内排除故障,则变压器就有被烧坏的可能。

  虽然对短路时作用在变压器绕组上的电动力的研究已有相当长的时间,但全过程是很复杂的;到目前为止,在计算变压器机械强度时,通常把绕组当做是固定不动的,而把作用在绕组上的电动力看做是一个与流过绕组中最大电流相对应的常数。换言之,动态问题代之以静态问题。

 变压器继电保护原理及原则

变压器继电保护主要靠继电保护装置来完成。其基本原理为,继电保护装置能够对受保护区域内的故障做出适当的反应,提示维修人员设备存在安全隐患。继电保护装置要能够正确地判断故障,不能误动或拒动。出现故障的变压器和未出现故障的变压器的电气量发生巨大变化,其中电流和电压是主要表现。发生故障后,继电保护装置显示,变压器系统的电流瞬间增大,变压器正常运行状态下,电流为额定电流。而故障发生后,很可能造成系统的短路,电流值迅速上升并且远远超过额定电流值,容易造成系统内部零件烧毁。与此同时,电压会降低,并且越接近短路点,电压值下降越多。与正常运行相比,故障下的变压器系统电流与电压之间的相位角增大。最后,故障状态下的系统会出现阻抗上的变化,也就是电压与电流的比值减少,无法维持设备的正常运行,从而造成电力系统停止工作。

  变压器继电保护的原则   继电保护装置发挥保护功能要具有可靠性、选择性、灵敏性和速动性四个特点。可靠性是继电保护的最基本要求,要求在执行继电保护的过程中,正确判断和发现故障,并且要发出正确的预警信号。继电保护装置要满足设备运行的基本性能,不能误动或者拒动。当变压器出现短路后,还要求继电保护装置具有选择性,是指在发生故障后只对保护区范围内出口动作,帮助维修人员判断故障位置,减少资源浪费,不影响系统的整体工作性能。由于故障多在瞬间出现,因此判断故障也要具有灵敏性和快速性,从性能上继电保护装置应具有高度的灵敏性,一旦设备存在故障隐患,就将提供预警报告,并将故障可能范围降到最低,使工厂可以实现预防先于维修,提高设备的运行效率。继电保护装置整体规程与灵敏度的计算方式不同,前者是在最大运行方式下进行计算的,而后者是在最小运行方式下进行计算的。灵敏度高的继电保护装置要能够对短路点进行正确判断。也就是说,无论是在最大运行模式,还是在最小运行模式下,继电保护系统都要保持可靠的运作性能。要求继电保护装置可以识别变压器内部轻微匝间故障,确保保护范围。同时,继电保护装置的动作要快,要在第一时间做出判断,以便于维修人员能够及时发现变压器故障,减少运行损失。继电保护装置的故障判定范围包括电厂设备的母线电压小于有效值、大型发电机或者大容量发电机内部故障、对人体安全造成影响的干扰信号,若单指变压器的话,还包括电压器内部的线路短路、匝间短路和接地短路现象。另外,针对故障的电流不平衡和差动电流现象,均应做出准确的判断,从而确保变压器的运行稳定,促进电厂的正常运行。

  电力变压器继电保护方案设计

  针对当下电力企业的发展,变压器继电保护方案主要从以下方面入手,分别为瓦斯保护、差动保护和过电流保护。企业应从变压器的原理,运行中所需的技术支持入手,以保持变压器正常的工作状态为前提,进行设计、维持和继电保护处理。继电保护装置的主要任务就是对障碍部位进行预警和切除,信号的传达要准确,根据我国对变压器运行的相关规定,其具体的保护方案设计如下:

1.瓦斯保护。该保护在变压器运行中较为常见,是一种电力变压器内部的装置,以气体变压器为主。瓦斯保护的目的是保证电力变压器油箱内部的气体可以及时排出,防止油箱温度突然上升,并且确保了绝缘油的基本性能,防止出现漏电和短路等安全隐患。针对不同的变压器故障,瓦斯保护的原理不同。在正常运行状态下,变压器信号由油箱的上触点连通中间变压器发出,当系统存在故障时,则警报信号由油箱的下触点连通信号回路发出,并辅以跳闸应急处理,此时可以确保故障的正确预警,并且降低了故障的可能范围,提高了故障排除和维修的效率。

2.变压器的差动保护。差动保护实际上是利用了变压器高压端和低压端电流和相位的不同,根据变压器的运行原理,将两侧的不同电流互感器进行连接,形成环流。通过判断电流变化来判断是否存在故障,此方法也被称为相位补偿,分别将变压器星形侧和三角形侧的电流互感器连接成三角形和星型。正常状态下,星型互感器和三角形、星形之间的电流差值为零或者接近于零,此时差动保护无动作,而在出现故障时,继电器的两侧电流差值会增大,并且是快速增大,此时的电流值为继电保护装置的两侧互感电流所形成的二次电流之和,远大于故障点的短路电路,从而造成系统短路,安装继电保护装置的主要目的就是在系统某处出现故障时做出相应的动作,缩小短路带来的影响。由继电保护装置发出相应的差动信号,预示存在故障,并协助解决故障。差动保护原理清晰,能够保持灵敏度高、选择性好、实现简单等特点,在发电机、电动机以及母线等设备上均能得到广泛应用,作为电器主设备的主保护,优势比较明显。

3.电力变压器的过电流保护和负荷保护。电力变压器过电流保护常用于上述所述两种方案的备用保护方案。过电流保护分为几种,主要是按照不同的短路电流来划分。其中过电流保护主要用于降压变压器。复合电压启动的过电流保护则应用于升压变压器,对其灵敏度不足具有弥补作用。负序电流和单相式低电压启动的过电流保护,则多应用于系统联络变压器和63MV-A及以上大容量升压变压器。与之相对应的变压器负荷保护主要应用于故障预防,变压器长期处于大负荷状态下,会导致其电流增大,负荷保护就是通过降低负荷来控制过电流。该装置通常指采用一只电流继电器与某个单相线路相连的一对一的接线方式,一般在经过一定延时后动作于信号,或延时跳闸。

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

 电力系统继电保护装置变压器保护分类有哪些?

 (一)主保护

 1.纵差动保护

 2.横差动保护

 3.100%的定子接地保护

 4.负序过电流保护

 5.失磁保护

 (二)后备保护

 1.过电流保护

 2.复合电压起动的过电流保护

 3.过负荷保护

 4.过电压保护

 5.转子一点接地保护

 6.逆功率保护

 7.失步保护

 8.低频保护等。

 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。

 针对其中一部分做了简单的概述!

1、纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。

 变压器的差动保护、电流速断保护:

 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。

 6300kVA及以上并列运行的变压器,10000kVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。

 对于2000kVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。

 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号

    2、瓦斯保护。

 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,

 应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。

 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

 轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。

重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。

瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。

 3、变压器的过电流保护:

保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。

 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。

 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。

 零序电流保护:

保护大接地电流系统的外部单相接地短路。 利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。

 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。

 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。

 5、过励磁保护

过励磁保护:

保护变压器的过励磁不超过允许的限度。

超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。

 6、过负荷保护:

 保护对称过负荷,仅作用于信号。

 过负荷保护一般取三相电流,该保护在变压器保护中有三个作用:

 (1)用于发变压器过负荷告警信号;

 (2)用于启动变压器风扇冷却设备;

 (3)对于有载调压变压器则还要作用于闭锁有载调压 。

 防御变压器对称过负荷。

 过负荷保护反应变压器对称过负荷的过负荷保护。

对于400kVA及以上的三相变压器当台数并列运行或单独运行并作为其他负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。对自耦变压器和多绕组变压器,保护装置应能反应公共绕组及各侧过负荷的情况。变压器的过负荷电流,在大多数情况下,都是三相对称的,故过负荷保护只要接入一相电流,电流继电器来实现,并进过一定的延时作用于信号。选择保护安装在哪一侧时,要考虑它能够反映变压器所有各侧线圈过负荷情况。在无经常值班人员的变电所,必要时过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

 6、单相接地保护。

 对低压侧为中性点直接接地系统(三相四线制),当高压侧的保护灵敏度不满足要求时装设专门的零序电流保护。

 7、其他非电量保护

 变压器通常还装设反应油箱内油、气、温度等特征的非电量保护,主要包括变压器本体和有载调压部分的温度保护、变压器的压力释放保护、变压器带负荷后启动风冷的保护、过载闭锁带负荷调压的保护等。

电力变压器一般装设哪些保护?

答:a.防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的气体保护;

b.防御变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间的(纵联)差动保护或电流速断保护;

c.防御变压器外部相间短路并作为气体保护和差动保护(或电流速断保护)后备的过电流保护(或复合电压启动的过电流保护、负序过电流保护);

d.防御大接地电流系统中变压器外部接地短路的零序电流保护;

e.防御变压器对称过负荷的过负荷保护;

f.防御变压器过励磁的过励磁保护;

g.防止变压器过热的温度及冷却器全停保护。

变压器瓦斯保护原理

 瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。轻瓦斯继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯继电器由挡板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。正常运行时,瓦斯继电器充满油,开口杯浸在油内,处于上浮位置,干簧触点断开。

  当变压器内部故障时,故障点局部发生过热,引起附近的变压器油膨胀,油内溶解的空气被逐出,形成气泡上升,同时油和其它材料在电弧和放电等的作用下电离而产生瓦斯。当故障轻微时,排出的瓦斯气体缓慢地上升而进入瓦斯继电器,使油面下降,开口杯产生的支点为轴逆时针方向的转动,使干簧触点接通,发出信号。

  当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。

  瓦斯保护能反应变压器油箱内的内部故障,包括铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对此无反应。又如变压器绕组产生少数线匝的匝间短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但表现在相电流上却并不大,因此差动保护没有反应,但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

变压器的过电压保护

变压器是电网变换电压和传送电能的电气设备,是电网向用户供电的载体,变压器的安全可靠运行情系万家灯火。然而在电网运行中由于诸多原因会产生过电压,而变压器的绝缘水平相对比较薄弱,在变压器损坏的原因中,过电压造成损坏的概率最大。

电网过电压产生的机理:电力系统的过电压一般可分为暂时过电压(工频过电压、谐振过电压、弧光接地过电压)、操作过电压、雷电过电压等。暂时过电压主要由单相接地故障、谐振等引起的。谐振过电压是电网中电气设备发生故障,或频繁操作设备引起电网中电感和电容匹配而构成谐振回路,在一定条件激发下产生电能、磁能转换而引起的过电压。操作过电压系因电网状态的突变而引起电磁场能量的急剧变化,或投切大容量设备,或是对设备的操作失误等而引起能量快速释放时产生的过电压。雷电过电压是大气中带有大量正电荷雷云与带负电荷雷云相遇时,发生雷云放电而引起的过电压。雷电过电压可分为直击雷过电压和感应过电压。直接雷过电压是雷云直接对设备、构件等导体的放电产生的,而感应过电压则是电磁场的急剧变化而产生的。

电网过电压的保护措施:1、装设避雷针保护;2、架设避雷线进行保护;3、装设避雷器进行保护;4、变压器中性点过电压的保护;5、三绕组变压器的保护;6、变压器低压系统的保护。

变压器瓦斯保护运行规定

1、瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,在正常运行或备用时,重瓦斯保护应投跳闸,轻瓦斯投信号,重瓦斯保护与差动保护不得同时退出运行。有载分接开关的瓦斯保护也动作于变压器各侧跳闸。

2、重瓦斯和差动保护的停用,需严格履行审批手续。

3、运行中的变压器进行下列工作时,重瓦斯保护按要求投“信号”或“跳闸”位置。在重瓦斯保护退出运行期间,严禁退出变压器的其它主保护。

1) 新投入和检修后投运的变压器在充电时,应将重瓦斯保护投入跳闸。充电正常后改为信号,再经48小时运行放气后投入跳闸。

2) 变压器运行中进行滤油、加油、更换硅胶及处理呼吸器时,应将重瓦斯改投信号,此时变压器的其它保护仍应投跳闸位置。工作完毕,变压器经放气后(运行48小时经放气后再投入跳闸),即可将重瓦斯保护重新投跳闸。

3) 当变压器油位异常升高或油路系统有异常现象时,为查明其原因,需要打开各放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器或进行其它工作时,必须先将重瓦斯保护改投信号,然后才能开始工作。工作结束后,即可将重瓦斯保护重新投跳闸。

4、变压器大量漏油致使油位迅速下降,禁止将重瓦斯保护改投信号。

5、轻瓦斯动作发信号后,必须打开瓦斯继电器放气时,严禁将重瓦斯保护退出跳闸位置。

6、变压器的压力释放阀接点宜作用于跳闸。

电力变压器非电量保护

 为保护变压器的安全运行,其冷却介质及绕组的温度要控制在规定的范围内,这就需要温度控制器来提供温度的测量、冷却控制等功能。当温度超过允许范围时,提供报警或跳闸信号,确保设备的寿命。温度控制器包括油面温度控制器和绕组温度控制器。

(1)油面温控器的测温原理:

      温控器主要由弹性元件、毛细管和温包组成,在这三个部分组成的密闭系统内充满了感温液体,当被测温度变化时,由于液体的“热胀冷缩”效应,温包内的感温液体的体积也随之线性变化,这一体积变化量通过毛细管远传至表内的弹性元件,使之发生相应位移,该位移经齿轮机构放大后便可指示该被测温度,同时触发微动开关,输出电信号驱动冷却系统,达到控制变压器温升的目的。

(2)测量值的远程显示原理

      为了将测量值传送到控制室作远程指示,温度控制器将铜或铂电阻传感器阻值的变化或温度变化产生的机械位移变为滑线变阻的阻值变化,模拟输出为4~20mA电信号,在远方转化为数字或模拟显示。使用滑线变阻的形式,其优点是接线比较简单,对于较长的传输途径不需要补偿线路,电流信号对杂散磁场和温度干扰不敏感。

(3)设置原则

      大型电力变压器应配备油面温度控制器及绕组温度控制器,并有温度远传的功能,为能全面反映变压器的温度变化情况,一般还将油面温度控制器配置双重化,即在主变的两侧均设置油面温度控制器。

      为防止非电量保护误动作引起跳闸事故,许多单位规定温度控制器的接点不接入跳闸:但实际上是否接入跳闸应考虑变压器的结构形式及变电站的值班方式,如由于壳式变压器结构的特殊性,当变电站为无人值班时,其油面温度控制器的跳闸接点应严格按厂家的规定接入跳闸。而对于冷却方式为强迫油循环风冷的变压器一般应接入跳闸,对于冷却方式为自然油浸风冷的变压器则可仅发信号。变压器温度高跳闸信号必须采用温度控制器的硬接点,不能使用远传到控制室的温度来启动跳闸:在某220kV变电站中, 由于采用远传的温度来启动跳闸,在电阻温度计回路断线或接触电阻增大时,反映到控制室的温度急剧升高,超过150% 则引起误动跳闸。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流