耐火砖是人们日常生活中用的较多的耐火、保温材料,尤其是在设备制造和生产中起着很大的作用,现说一下工业窑炉内衬耐火砖的砌筑要求,有以下几项。
1.使用的耐火砖,其材质及理化性能均按国家标准执行,应去国家专业生产厂家采购,合格的材料,应有产品合格证,质量证明书,并列出各项指标值。
2.无论是标准尺寸或非标准尺寸的耐火砖,其尺寸公差按国家标准或图样要求。
3.材料到货后,应在砌筑前进行外观检查,主要有尺寸、孔洞、缺棱缺角、裂纹、扭曲、端头平面倾斜、烧成情况、料面情况等共10项检查内容,按国家标准执行。
4.砖体应错缝砌筑,圆筒部分砖体横向交错砌筑,底面部分纵向交错砌筑。
5.砖体砖缝内泥浆应饱满,表面应勾缝。
6.不得在砖体上砍凿砌,砌砖时,应用木槌或橡胶槌找正,泥浆干固后,不得敲打砖体。
7.砖的加工面不要朝向炉壁或膨胀缝。
8.砌砖中断或返工拆砖时,应作成阶梯斜茬。
9.砖体所需的加工砖,不能使用宽度小于1/2或厚度小于2/3的砖。
10.采用湿砌法。
砌体的砖缝尺寸:纵横缝均为2~3㎜,不大于3㎜。
11.缝泥的配比:耐火粘土泥100%,洁净的工业用水400~600t/每m3干料。
注意事项
缝泥的化学成分,耐火度均与砖相适应,泥浆的最大粒度不超过缝尺寸30%。调浆时,称量准确,搅拌均匀,不应在调好的泥浆中任意加水。
不同品牌的泥浆不能混用,当天搅拌的泥浆,当天用完。
来源:中国耐火材料网
(文中未提及干砌、膨胀缝等,仅是普通要求)