中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

PLC温度模块频繁烧坏,发现真相原来出自这里

 爱学习的老王

下载贤集网APP入驻自媒体

来源:电工电气学习小助手

EM231 RTD模块作为S7-200 小型PLC 中的成员,其可方便的与多种规格的热电阻传感器连接。用户可以通过DIP开关来选择热电阻的类型、接线方式 、测量单位等(具体相关设置大家可以参考相关的模块手册)。之后将所采集到的温度模拟量信号通过EM231进行模数转换后传输给CPU模块,CPU模块与触摸屏通讯后,显示出相应的数据温度。



电工电气学习小助手2020-11-10 10:43:00

PLC温度模块频繁烧坏,发现真相,彻底处理!!!


后续通过重新敷设信号线,采用三芯的屏蔽电缆,三根芯线作为传感器接线,同时将屏蔽层进行接地处理,确保传输的信号不会受到干扰,避免有感应电压窜入模块内部。进行后续一周的观察运行稳定,温度数据显示一切正常,故障得到彻底处理。

最新回复

还没有人回复哦,抢沙发吧~

发布回复

为您推荐

热门交流