是这样的,我是做空气能的,空调机组电机功率是18.5KW,靠接触器实现星三角转换。电机出厂时为星型接法,入场后我们给电机连接两根16平方电缆来实现星三角,接触器的型号是5011,上端空开是85A的,现在的情况是低速正常运转,低速高速转换时上端空开跳闸,我想问下是电机不支持星角启动吗?有没有懂的老哥帮帮忙					
最新回复
发布回复
所谓星三角降压启动是指启动时先把三相绕组做星型连接,等电动机达到一定转速再切换为角形连接进行全压运转。因此星三角降压启动只能用于正常运行时做三角形接法的电动机上。
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕组接成三角形时才能采用星三角启动方法
你这电机不能再角接了,直接的上软起吧,星角启动只适合于工作工况是角接的电机。
相序问题和开关大小问题只有这两个,仔细查查吧。
三角降压启动,可能是开关大小的问题,不是,电机不支持星启动
星三角降压启动只能用于正常运行时做三角形接法的电动机上。