中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

今天售后解决一台低频“偷停”的水泵。中午一用户反应...

 已注销449

下载贤集网APP入驻自媒体

今天售后解决一台低频“偷停”的水泵。中午一用户反应,水泵在25HZ以下经常不转,现场视频连线。查了以下变频器型号为ABB510-5.5kw变频器,和实际电流,初步分析为低频状态下电动机转矩不够。ABB510变频器为水泵,风机专用变频器,经过修改2605参数,即U/F曲线,由二次方形改为直线型,电机在低频下正常运转。在低频下你遇到过电机不能运转的时候吗?

最新回复
发布回复
一般造成变频器停机的原因有以下三个 (1)变频器内部元器材存在软缺点,在恶劣环境中其带载才调降低,致使自停; (2)电机传动负荷过载,使变频器跳闸; (3)变频器输出布线环境恶劣过电压,构成变频器自停。 变频器自停时,自维护功用可报短路、接地、过电流、散热器过热警告信息等。根据这一景象,首要查看变频器本身的绝缘问题。 如果正常。查看水泵电机等外部传动设备,有无机械故障,是否构成电机过载。查看变频器两只冷却电扇,作业是否正常,如果散热器也不会构成过热。但故障依然存在,很可能是下面这个原因。 变频器和电机之间的联接电缆存在着杂散电容和电感,其受某次谐波的煽动而发作衰减振动,构成传送至电机输入端的驱动电压发作过冲景象。过冲电压在绕组中发作尖峰电流,致使过热,构成变频器跳闸。这一过冲电压的巨细和时刻跟着水泵房本身环境的干湿程度和空气流转程度改动,使得变频器自停的次数和时刻无规矩性。 为了彻底处理变频器再三自停疑问,将变频器至电机的输出电缆由穿铁管改为PVC管敷设,并缩短了变频器联接电机的电缆长度,实习作业标明改造作用志向,未再发作变频器自停缺点。
有个最低启动频率你调低点就可以了,还有转矩设置,可以试试,或者调低端模拟量电压试试。
我的想法是这一过冲电压的巨细和时刻跟着水泵房本身 环境的干湿程度和空气流转程度改动,使得变频器自停的次数和时刻无规矩性

为您推荐

热门交流