有大佬能看得懂这个电路图吗?可以说一下为什么采用4—20mA的电流来传输模拟量?

 超越科技

下载贤集网APP入驻自媒体

  大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?
  

最新回复
发布回复
RS232:3线制(RXD、TXD、GND)、全双工、点对点通讯(因点对点通讯方式而无法联网,导致出现RS485
一般使用电流信号作为变送器的标准传输。
RS485:2线式(A、B)、半双工、点对多主从通讯(4线制因只能点对点已经淘汰)
1、信号发送端是电流源,输出阻抗极高,长线传输的线路电阻不会影响电流信号的质量,接收端是低阻抗负载,抗干扰能力强。如果是电压信号传输,线路电阻分压会造成误差。 2、最小值 4mA既是传感器的供电(静态)电流,也是判断线路是否断线的标志,一举两得。 3、最大值20mA即满足测量需要,也符合防爆、功耗、成本等要求。
基带信号转带通信号,也就是数字信号转模拟信号,因为计算机输出的都是二进制位,直接输出的自然是数字信号。