高位水箱设置要求。
设置前提	
室内采用临时高压消防给水系统时,应设置高位水箱	
设置场所必须设置(不可替代)
①高层民用建筑;
②总建筑面积大于10000m且层数超过2层的公共建筑;
③重要建筑

除必须设置的其他建筑外,应该设置,特殊情况下可不设:
设置场所	(可替代)①当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时可不设高位消防水箱,但应设稳压泵;	
设置场所	(可替代)	②当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱(管网高压)

不需设置	
仅设置干式消防竖管的建筑(21m<住宅高度<27 m)	

设置规定
①当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
②严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;	
③高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃;
④高位消防水箱与基础应牢固连接;
⑤高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造