中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

华自直流屏报对地绝缘障碍,请教怎么处理

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

华自直流屏报对地绝缘障碍,请教怎么处理

最新回复
发布回复
显示绝缘故障有可能是直流屏本身出现正极或负极接地,也有可能是高压成套柜那边的控制小母线接地。可以通过断开直流屏的所有馈线开关来确认是直流屏还是高压柜接地。
电容是通交流电的,主要还是绝缘垫的电阻极大。如果电流足够小,那不就没法构成触电了。注意下交流电,这个因素在这个问题在占的比重还是不能忽略的。
电机绕组端部与机座和端盖不存在实质性接触,即绕组与机座及端盖有一定的空间距离,但是对于物理空间比较紧张,特别是绕组端部整形不规范的情况,在电机定子压入机座,特别是装配成整机后,出现绕组与机座或端盖实质性的接触,这样极容易造成对地绝缘故障
这种是不存在实际接触的,但是由于有一些空间距离是比较紧张的,或者在组装过程中不太规范,可能会出现一些情况,建议仔细检查。
我认为,出现绝缘故障有可能是直流屏的内部正负极接地问题,这种情况完全可以通过断开直流屏,而向所有馈线回路来判断,要消除地线,消除警报。
直流屏报警不一定是直流屏本身问题,先检查一下*控制线路,有可能是高压柜控制回路问题,最好先测一下各个高压柜的控制回路的绝缘电阻,如果*控制回路都没有问题,回过头来再检查直流屏本身,也有可能是绝缘监测出了故障。个人怀疑*高压柜控制回路有间歇性绝缘电阻下降。
华自直流屏报对地绝缘障碍可能是因为直流本身出现问题导致的,比如有正极或者负极接地导致的,或者高压成套柜控制小母线的接地。
建议可以扩大空间距离,在组装之后,建议可以回过头来检查一下直流屏本身,或者是绝缘检测出现了故障导致的。
感觉是充电模块的输出电压过高或者IGBT过流将导致模块故障,可将模块断开交流后重新开启,可恢复模块正常。
建议可以扩大空间距离,在组装之后,可以回过头来检查一下直流屏本身,或者是绝缘检测出现了故障导致的。
我的想法是有可能是高压成套柜那边的控制小母线接地。可以通过断开直流屏的所有馈线开关来确认

为您推荐

热门交流