大家好,我画了一个图----电机正反转+星三角回路,看着没啥问题,但是在实际接线后功能实现不了,貌似接触器KM4不能够得电,KM3一直在吸合和断开,请教各位大虾,这是哪里出了问题呢?

最新回复
发布回复
我没看懂你的图,师傅说图有问题根本实现不了星三角转换,km4线圈不能自动断开
有些接触器吸合速度达不到会自锁失败,星三角启动主接触器启动后是一直吸合的。接触器尽量第一个启动并附带自锁会更稳定。
多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
多触点继电器控制信号可以按照触电组的不同形式,对于多条电路同时进行操作是一种很方便的工具,可以考虑通过它来解决你的问题。
接触器第1个启动,并且附带自锁会更加的稳定。多触点继电器控制信号,达到一定值之后,就可以按触点组不同的形式去同时开断或者是接通多路电路。
我觉得出现这种问题是因为题主设计的电路图有问题,导致使用时无法进行星三角转换,因此KM4无法得电,建议你重新进行电路的设计。
我的想法是可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路

为您推荐