中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

情况是这样的。 买的二手房子,在原有的基础上把一...

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

情况是这样的。
买的二手房子,在原有的基础上把一些插座往上面加长了一些。墙面上增加了一部分插座。
装好以后呢,我使用插座相位仪进行检查,发现一部分插座零火线接反了,有的没有地线。大多数正常,在正常的插座上使用相位仪的断电测试功能。发现漏电保护器不跳闸。所有正常的插座都试了,都不跳闸。 但是漏保上面测试按钮是可以正常跳闸的。这种情况正常吗? 家里的总闸就是下面的图片。(漏保是总闸,下面的每个空开管着一路线。每路线上有插座也有电灯。)

最新回复
发布回复
先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保护器。
肯定是不正常啊、你正常的插座上试验不断电,说明火线和地线中肯定有连接不可靠的,尤其以地线最为可疑。再回头看你的配电箱,请电工检查单元强电配电间的地线到你室内的地线是否可靠连接。
你这个是不正常的,你看你在正常电压座上是的就不行,建议你断电之后进行一个详细的检查。
l接l,n接n。地接地。别接错就行。主线进一个插座,然后插座穿插座,那个线一定要带的起负载。
这个不太正常呀,如果正常电压是在图上显示了,那么建议楼主在断电的时候进行一个检查。
不正常啊,建议你切段电源用万用表对各个线路测下电压,避免造成损失。
建议可以在断电之后对其进行一个详细的检查,用万用表对各个线路的电压进行一个测量。检查配电间的地线和室内的地线连接是否可靠。
先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除再合保护器。
我的想法是回头看你的配电箱,请电工检查单元强电配电间的地线到你室内的地线是否可靠连接。

为您推荐

热门交流