中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

软启动器不能正常运行

 猫咪吃西瓜

下载贤集网APP入驻自媒体

我单位有一台风机,功率90kw,额定电流160A,采用的是丹佛斯MCD3000的软启动器,起初启动时,电流始终保持在450A左右,不切换旁路,30S后跳电,报警1-7,查说明书为启动时间长。
然后将启动时间设置为40S后,将启动最大限制电流由原来的300%设置为400%,然后再起启动,大约过了30多秒后,电机切换至旁路,正常运行,运行电流140A。大约2分钟后,将电机停止。
3分钟后,再次试机看是否正常,如上一次,正常运行。本以为已经问题解决了。
可是3分钟后,再试一次时,软启动报警1-1,查说明书为启动电流大。观察电机的启动电流为850A,又试了一次,依然850A,再次报警1-1,只听电机转一下就停止了。
因此不明白什么原因了,到底是电机问题还是软启的问题?如果电机有问题,电机不应该在两次运转正常后,出现电流大,且电流大时也转了一下。如果是软启动问题,可能是哪里的故障呢?如何判断呢?请高手帮助解答,不甚感激。					
最新回复
发布回复
引起此故障的原因一般是由于外部控制接线有误而导致的,如果用户不是特别需要外控的话,我们可以告诉用户只需把软起内部功能代号“9”(控制方式)参数设置成“1”(键盘控制),就可以避免此故障。
起动参数或起动曲线不合适造成电机起不来。这个是常见故障。一般来说,只需要修改下参数就可以解决。 六只晶闸管的其中一只触发不可靠或是不导通。此时一相电路通过的是半波电流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起动了制动作用。不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和晶闸管 晶闸管击穿或烧毁。此类故障比接触器的故障率低,其主要问题出现在饼式晶闸管的安装工艺上。 控制器烧毁。主要是控制器的电源和厨房电路以及输入电流三部分容易烧毁。
有可能是外部控制接线出现问题导致电机出现故障,另外一种可能是起动参数,起动曲线不合适引起的电机不能正常运行。
可能是参数问题,外部控制接线出现的问题导致电机出现故障,然后造成的不能正常运行
针对此故障,注意查看面板记录三相电流是否缺相、偏相。 2、面板记录电流不平衡时,首先检查输入电源是否正常,若正常,更换备用软起主板,更换后尝试再次开启电机。 3、更换后若无法开启,检查电机对地绝缘及相间绝缘。 4、最后检查主接触器、电缆、可控硅是否正常。
降压软启动器的固有弱点是电机转矩与电机电压或电流的平方成正比
首先可能的原因是控制电源没有连接,解决方法检查控制电源供电,检查电路连接是否正确
对于电动机的一些软起动器参数设置不当等,这种问题可以修改下参数
有时是电气传动系统的设计出了问题,比如,电机容量太小,驱动转矩不够而不能起动负载
电源容量太小,线路电缆太细,则起动时压降过大,电动机自然起动不了。
有可能是外部控制接线出现问题导致电机出现故障,另外一种可能是起动参数,起动曲线不合适引起的电机不能正常运行。 可能是参数问题,外部控制接线出现的问题导致电机出现故障,然后造成的不能正常运行

为您推荐

热门交流