中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

这个不寻常的电气故障是如何被老电工使用非常规处置方法搞定的

 林业

下载贤集网APP入驻自媒体

各位维修电工同行,大家好!笔者也是维修电工行内的一员,从业十余年,由于喜好本职工作,故而多年来自学了不少专业知识。此次,笔者为广大同行带来的是前段时间,使用非常规手段所解决的一例电器故障,希望能为大家日后处理类似故障带来些许借鉴意义。
话说前段时间,一股强冷空气侵袭我地,致使本地气温跌至有记录以来的第二低值——-16℃!这对于冬季最低气温多在-7、8℃的我地电器设备而言,无疑带来了巨大的挑战。这怕什么来什么,在降温的第二天一早,单位某领导就给笔者打来了电话:其所在小区的自来水井使用的变频器出现了异常!由于维修变频器所需仪器仪表以及工具繁多,因此笔者花费近半个小时才将收拾妥当。不过赶到现场只看了一眼,笔者便发觉自己有可能是白忙了——被领导怀疑的变频器居然无任何异常或代码显示,只是处于待机状态!
由于现场既无图纸资料参阅,又无相关专业人员可以咨询,无奈之下笔者只好进行“跑线路”作业。经过一番折腾后,笔者终于搞清了其工作原理:该变频器采用外部端子进行启停操作,而控制信号来自于电接点压力表。这对于见惯了使用压力变送器控制变频器实现PID恒压供水模式的笔者来讲,着实属于难得一见之所在!

鉴于故障现象,笔者先进行了一番观察,旋即发现了异常:在水泵处于停转状态下,电接点压力表居然有0.6Mpa压力指示!就在笔者认定是该压力表损坏时,却在擦被冻出的鼻涕时,猛然间想到了另一种可能——接于主管道至压力表长度约10CM无任何保温材料包裹的镀锌钢管,在如此严寒天气下恐已经冻结,毕竟此段管路中的水处于“死水”状态!考虑至此,笔者提来一壶热水缓慢浇至此10CM钢管上,在略微等待后,随着压力表指针跌落至零刻度,变频器恢复了运行状态!
虽然故障已经排除,但考虑到寒潮天气要持续一段时间,为了避免此类故障再次出现,领导指示笔者想办法将故障原因克服掉。在接连排除掉保温材料包裹、电吹风加热等参考意见后,笔者想到了一个行之有效且无后顾之忧的方法——在该管路处安装一支60W的白炽灯灯泡,利用其点亮后所散发的热量烘烤管道,以此来避免其再次冻结。在经过此非常规方法处理后,该供水系统再无异常出现。
留言处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。

最新回复
发布回复
在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是面临的一大问题。电气维修人员是面对和解决这个突出问题的主要技术力量,在实际生产应用中能够准确地查找其故障所在,从而排除故障使电气设备能够正常稳定地运行是每一位维修人员应尽的义务和职责。

为您推荐

热门交流