收到请回答 当一号泵出现故障 , 热继电器FR1动作 , FR1-1常闭触点断开 , KM1断电释放 , 1号泵停止 。 同时 , FR1-2常开触点闭合 , 中间继电器KA2吸合 , 故障指示灯亮 。 KA2常开触点闭合 , KM2线圈得电吸合 , 二号泵启动 。 KM1常开触点断开 , 但KM2常开触点闭合 , 所以三号泵仍然运行 。 完成了一号故障 , 二号自动启动 。