公司的一个变压器总是烧图中圈起来的两相,保险丝熔断...

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

公司的一个变压器总是烧图中圈起来的两相,保险丝熔断,甚至烧坏接线柱,另一相却没有烧过,这是什么原因造成的?

最新回复
发布回复
有可能是过负荷烧断的,但是如果换好熔丝再送上去还是烧断的话,里面有匝间短路了,挂了
保险丝熔断只有两种原因:保险丝细。线路或刀闸处有接触不实或氧化的地方。仔细观察刀闸接线柱有无氧化,用螺丝刀紧固所有接线柱,包括保险片两端的螺丝都要拧紧。如以上两点都做到保险丝仍然烧毁,就应该检查线路接头的地方是否牢固,插座与线路是否拧紧,插座是否合格。
一般可能是过负荷导致的,如果熔丝烧断了以后,可以尝试一下把接线柱给调试好了即可。
你这个有可能是端子螺丝没有压紧、三相负载严重不平衡造成过载。
可能是变压器过负荷,用电设备绝缘损坏或短路。变压器绝缘击穿等内部故障,低压设备发生故障,但低压侧熔丝未熔断。
可能是三相负载严重导致不平衡,或者是低压设备发生故障,低压侧熔丝没有熔断导致的。建议可以检查一下线路接头的地方是否牢固,刀闸接线柱有没有被氧化。
我的想法是线路或刀闸处有接触不实或氧化的地方。仔细观察刀闸接线柱有无氧化。