师傅们,电箱,接地的烧了是怎么回事

最新回复
发布回复
地线烧毁肯定地线流过了大电流,其原因:1)电路短路造成零线过流。2)零线截面积不够造成零线长期过流。(特别过期设计的一些系统,取零线是火线的1/2)。3)零线有损坏或者接头,长期接触电阻过大发热。
总零线肯定虚接了,这种端子排质量差的很,建议重新更换一个,避免电器烧坏风险。 特别是这种单排螺丝的,很容易接触不良发热,一发热就完蛋。得用双排螺丝的
你看看你接的!这是零线,接线没接牢固,虚接打火烧的,而且从总的漏保那边出的零火线太小了,最起码也要换成6平方的,最好换成10平方的。
总闸出线太小 两个40A开关太大 那两个40的开关换成25的 零线哪边是火线哪边是零线分清楚 别乱接 那种零排质量很差 建议买个好点的
可能是电线短路造成零线过流,可能是零线截面积不够造成零线长期过流,或者零线有损坏或者接头,长期接触电阻过大发热!
这种端子排质量差的很,建议重新更换一个,避免电器烧坏风险。
可能是零线截面积不够造成零线长期过流,或者零线有损坏或者接头,长期接触电阻过大发热。这种单排螺丝的,很容易接触不良发热。