中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

变压器中性点未接地,图纸为接地,电缆是5芯电缆,该...

 吴梓穆

下载贤集网APP入驻自媒体

变压器中性点未接地,图纸为接地,电缆是5芯电缆,该怎么改造怎么接,请大神教

最新回复
发布回复
据我了解,有非常大一部分6 一10kV 和部分35 kV 高压电网采用中性点不接地运行方式当系统发生单相接地时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此,在短时间内可以继续运行。但是,为了防止故障扩大,造成相间短路;或者单相弧光接地时, 使系统产生谐振而引起过电压,导致系统瘫痪,规定带故障点运行时间不得超过2 h,这样较长时间带故障点运行给生产和调度造成很大的压力
首先变压器的中性点接地是工作接地,正常情况下,中性线电流是直接通过零母排回到变压器中性点,中性点接地电缆并无电流通过,只是保证变压器的中性点与大地等电位。按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。
一般变压器的中性点接地是工作接地,而在正常情况下,电流是通过零母回到变压器的中性点的。
将变压器的中性点直接与接地装置相连,为了消除原来接地装置阻值不为零,需要重新布设接地装置,保证接地装置可靠性。
在重新铺设接地装置的时候,要保证接地装置的可靠性。变压器的中性点接地是工作接地。中性电流是直接通过零母排回到变压器的中性点的。一般电阻是不大于40×4的槽钢电阻的。
我觉得在改接线路时首先要确保的就是接地线路没有问题,接着题主可以试试把变压器的中性点和接地装置连接,过程中一定要确保线路不通电,避免发生触电事故。
我的想法是可以将变压器的中性点直接与接地装置相连,为了消除原来接地装置阻值不为零

为您推荐

热门交流