收到请回答 据我了解,有非常大一部分6 一10kV 和部分35 kV 高压电网采用中性点不接地运行方式当系统发生单相接地时,各相间的电压大小和相位保持不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此,在短时间内可以继续运行。但是,为了防止故障扩大,造成相间短路;或者单相弧光接地时, 使系统产生谐振而引起过电压,导致系统瘫痪,规定带故障点运行时间不得超过2 h,这样较长时间带故障点运行给生产和调度造成很大的压力
黄工机床误差分析 首先变压器的中性点接地是工作接地,正常情况下,中性线电流是直接通过零母排回到变压器中性点,中性点接地电缆并无电流通过,只是保证变压器的中性点与大地等电位。按规程一般用的槽钢做接地干线,因此变压器中性点接地电缆的电阻应不大于40*4槽钢的电阻。