中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

防雷接地螺纹连接引上线是否必须跨接呢?

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

如图所示的钢筋螺纹连接处,如果该段钢筋作为防雷接地引上线,是否必须做跨接呢?有的说可以不做,有的说可以做。到底有相关规范规定没有呢?请教各位,谢谢!

最新回复
发布回复
必须做电气跨接。对于钢筋作为导体,焊接才是可靠的。在钢筋验收时,螺纹连接钢筋的电气跨接线是很重要的一项。
参考《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》是必须做的,参考《GB50057-2010-建筑物防雷设计规范》又严禁焊接,目前这个施工工艺有矛盾,以现场沟通确认为准。