求解答是不是空气开关坏了

 酱香饼

下载贤集网APP入驻自媒体

一个老房子突然开灯电灯只发出微光。电笔测了下发现零线带电。
我把所有的线不接触时测总闸正常
我在总闸用灯接触两根入户电(图片蓝色框)时灯微亮,但此时零线带电(图片红色框)。
移开灯线电笔测正常,室内只要有灯打开或插座使用都是微亮和零线带电。

最新回复
发布回复
零线断了,找电业局或者物业。另外应该安装漏电保护器。买那种2p空气开关宽度的漏电保护器 32A的,把总闸换成漏电保护器,就买天正或者正泰的。
空气开关在运行的过程中,如果出现了短路的问题或者有漏电保护,又或者电压过低这些故障,也会导致空气开关会出现跳闸的现象。比如线路中一旦有了短路的现象,有可能是因为线路老化了,造成了零线带电,这时候漏电保护器也会自动的跳闸。
也有可能是空气开关的电流值太低,不能够满足负荷。
还有可能是因为接头出现了接触不良的问题,如果接头没有压紧,
负载漏电一般在漏电的时候才会出现跳闸的情况。假如你家装置了PZ30配电盒,那么里面就会有漏开,一般发生了漏电的情况时电路立马就会切断电源。
总闸零线进线端断路了。从总闸往电表方向查找,应该还有闸,大概率就是这里虚接了。测零线带不带电,要停负载侧,你带负载怎么测。零线永远是你的零线,正常情况下是不带电的。
一般负载漏电的话,可能会出现跳闸的情况,假如你家有配电盒的话,试试把短路的线接到上面。
图示空气开关的接线完全正确,可检查零线与火线的螺栓接线柱是否有松动虚接现象。也有可能是电压过低造成的线路接触不良,驱动电源供电不足。
我的想法是买那种2p空气开关宽度的漏电保护器 32A的,把总闸换成漏电保护器,就买天正或者正 泰的。