中国领先的工业平台

返回贤集网 返回微头条
贤集网技术微头条APP获取

请教一个屋顶铁艺栏杆的防雷接地问题

 无雨歌

下载贤集网APP入驻自媒体

屋顶是上人屋面,女儿墙上图纸上设计是做铁艺栏杆,如图。我想问的是:
1.这铁艺栏杆能否当作避雷带使用?还是得另行敷设避雷带?
2.  如果另行敷设避雷带怎么施工?避雷带施工的位置?柱子处避雷带要如何施工?且不影响观感。
3.详细能参考哪个图集?

最新回复
发布回复
不可以,因为坐在楼顶的铁艺是不能做成避雷接闪器的,你可以尝试用不锈钢栏杆做成避雷带,前提是不锈钢栏杆截面和厚度符合防雷要求。
我认为女儿墙的栏杆可以作为避雷带的一部分,但是对栏杆也有要求就是栏杆必须是热镀锌钢管!
将避雷线和屋面以及外露的一些金属物体相连,形成一个整体的电气通路。利用金属管和接地的干线、设备金属外壳、设备基础进行接地,可以有效的避免出现漏电事故。
您好 这个也不一定避雷线间距离不同,避雷带之间就要加增连线铁艺栏杆有足够的强度能支撑避雷线及避雷线之架是可以的
女儿墙的栏杆不是可以作为避雷带的一部分吗,如果栏杆有要求的话,可以选择镀锌钢管哈。
女儿墙的铸铁栏杆可以作为避雷的一部分,但是材质是有要求的必须是镀锌钢管。
将避雷线和屋面以及外露的一些金属物体相连,形成一个整体的电气通路。利用金属管和接地的干线、设备金属外壳、设备基础进行接地,可以有效的避免出现漏电事故。